Necesito una recomendación para instalar una freidora de papas de 8000 watt y 22.7 amprres . Para no tener un incendio o que se baje el automatico o un recalentamiento de cables. Ojalá una coneccion independiente. Bueno eso es lo que dice la máquina Gracias.[
Puedes coger la luz de la farola de la calle, así no saltará el automático, para el incendio, cocina con un extintor al lado
¿Es trifásica o monofásica?
Creo que será trifásica, al ser trifásica necesitas un interruptor magnetotérmico trifásico de 25A y un diferencial trifásico de 40A 300mA. Y una acometida de 6mm2.
Ten en cuenta si tiene neutro o no.
Todo esto suponiendo que en tu país sean 230/400V Y el cos de Fi = 1
Lo siento, yo en casa utilizo de 10kw y lo tengo con un cable bicolor de altavoz.... Lo siento por no poder ayudarte por tener menor potencia.
#12 hace mucho tiempo que no miro estas cosas pero seguramente la compañía le obligue a 10mm para evitar caída de tensión (creo que el máximo era 4%)
#19 La instalación interior no depende de la compañía. Le faltan datos por dar, como la distancia por ejemplo. Pero he pensado que la va a poner en algún sitio que ya exista previa instalación y la acometida general ya esté hecha y cumpla con los minimos por ley. Pero con lo que he recomendado no creo que tenga problemas en una distancia media.