#81 Ah coño. Ahora he leido.
Fua, tiene la mitica y la mas facil de pillar hahaha.
Tiene desde la base de fusible (u otro fusible) una acometida al tierra de los tubos de la derivacion individual. Joder. Esta y el shunt en bornas eran lo mas sencillo de pillar.
Lo primero que hacia era contar fusibles, contar contadores y luego destapar bornero de tierra y ver que no aparecia magicamente otro cable "negro/otro color".
El retorno lo esta haciendo por el neutro de la vivienda imagino. De hecho, antes de cambiar de trabajo lo que se hacia era comprobar ambos cables, fase y neutro, cuyo potencial ha de ser 0. Si habia una variacion, doble acometida con el cable de tierra.
Lo siento por tu amiga/pariente/abuela, pero tiene una doble acometida BASICA.
#83
En el caso de bloques de pisos, se mira el tubo de derivacion que va hacia la vivienda. Si hay mas de 3 cables, o potencial en el tierra, tiene doble acometida.
Lo normal es lo que digo, se destapa contador, se comprueban bornas para ver si hay shunt(puente entre bornas de fase). Luego si tienes ojo, miras bases de fusibles y el tierra de encima del modulo de contadores.